por dekoaoy » Sáb Abr 20, 2013 11:50
Com chave estrela-tringulo se a tenso fornecida for 220v a tenso inicial em cada bobina é 220/1,732=127v pois esto em série, se a tenso fornecida for 380v a tenso inicial em cada bobina é 380/1,732=220v ,em um local que a rede seja 380v para que o motor trabalhe em estrela - tringulo este motor tem que ter mais de 6 cabos para que seja possível a ligao, na partida com ligao estrela, as bobinas ficam ligadas em série, portanto tem menos amperagem, ao passar para tringulo as bobinas ficam em paralelo tendo amperagem maior.
O soft-starter embora subistitua as contactoras estrela tringulo, o funcionamento é diferente, pois ele atua com scrs controlando a tenso eficaz aplicada ao motor, neste caso o motor pode ficar com a ligao fixa, estrela se a tenso da rede for 380v ou tringulo se for 220v, pois o controle é feito variando a tenso pelo soft-starter. Com soft-starter a tenso inicial é de 40% da eficaz.